전기설비에서 보호계전기의 동작시험은 정상이었는데 실제 사고 시 차단기가 작동하지 않을 수 있는 이유는 무엇인가요?

배전반의 보호계전기를 점검하면서 시험장비로 동작시험을 실시했더니 설정된 조건에서 정상적으로 동작했습니다. 그런데 계전기가 정상이라면 실제 사고가 발생했을 때도 차단기가 반드시 작동해야 하는 것인지 궁금합니다. 계전기의 시험 결과가 정상이어도 실제 사고 시 보호기능이 제대로 수행되지 않을 수 있는 이유와 함께 확인해야 할 항목을 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    보호계전기의 동작시험이 정상이더라도 실제 사고 시 전체 보호회로가 정상적으로 작동한다고 단정할 수는 없습니다. 계전기에 입력되는 변류기와 계기용변압기의 신호, 제어전원, 트립회로 배선, 차단기의 기계적 동작 상태 등에 문제가 있으면 사고전류를 검출하고도 차단이 이루어지지 않을 수 있습니다. 따라서 계전기 자체의 시험 결과뿐 아니라 트립 출력과 차단기 트립코일, 보조접점 및 제어전원까지 보호계통 전체를 점검해야 합니다. 실제 트립시험은 설비 정전과 안전조치 등 정해진 절차에 따라 수행하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 308베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    계전기 시험은 뇌(판단 장치)만 테스트한 것이라서, 실제 사고 때 계전기가 신호를 보내도 전선이 끊어졌거나 차단기 부품이 고장 났다면 차단기가 안 움직일 수 있단다 그래서 신호가 끝까지 잘 전달되는지 연동 시험을 꼭 해봐야 해

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    보호계전기의 동작시험이 정상이더라도 실제 사고 시 차단기가 작동하지 않을 수 있습니다. 계전기 자체는 정상이지만 사고전류 검출부터 차단기 동작까지의 연결 과정에 문제가 있을 수 있기 때문 입니다. 예를 들어서 CT나 배선에 이상이 있거나, 트립 회로의 전원 공급이 끊기게 되면 계전기가 사고를 감지해도 차단기가 작동하지 않을 수 있습니다. 또한 차단기의 동작기구 고착, 트립 코일 불량, 계전기 설정값 오류 등도 원인이 될 수 있습니다. 계전기 시험 뿐만 아니라 CT회로, 트립 전원과 배선, 트립 코일, 차단기 실제 개방 여부까지 확인하는게 좋습니다.