아하요요

아하요요

채택률 높음

전기 제어반 내부의 릴레이 접점에서 전압 강하가 발생하는 이유는 무엇인가요?

전기 제어반의 릴레이는 PLC 출력이나 각종 제어 신호를 전달하는 데 사용됩니다. 그런데 릴레이 코일에는 정상적인 전압이 공급되는데도 접점을 통과한 뒤 부하 측 전압이 낮아지는 경우가 있습니다. 릴레이 접점에서 전압 강하가 발생하는 원인은 무엇이며, 점검 과정에서는 어떤 부분을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    릴레이 접점이 정상적으로 붙어 있다면 접점 양단의 전압 강하는 거의 없어야 정상이라고 볼 수 있습니다. 하지만 접점이 마모 되거나 접촉 상태가 나빠지게 되면 접촉저항이 증가해서 부하 측 전압이 낮아질 가능성도 있습니다. 접점 표면의 산화나 오염, 마모로 접촉 저항이 커질 수 있으며, 접점의 용착이나 변형, 접촉 압력 저하도 접촉 불량의 원인이 될 수 있습니다. 부하 전류가 커질수록 접촉저항에 의한 전압 강하와 발열이 증가할 수 있으며 점검 시에는 릴레이 접점 양단의 전압 강하와 부하 측 전압을 함께 측정해 보시기 바랍니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    릴레이 접점의 마모와 산화, 오염 등으로 접촉저항이 증가하면 부하에 공급되는 전압이 낮아질 수 있습니다. 전류가 흐르는 상태에서 접점 양단의 전압을 측정하면 접촉 불량 여부를 확인하는 데 도움이 됩니다. 릴레이 정격과 실제 부하전류, 접점 변색 및 탄화 흔적도 확인해야 합니다. 접점 손상이 심하면 릴레이를 교체하고 부하의 돌입전류가 정격을 초과하지 않는지도 점검해야 합니다.