배전반에서 중성선도 정기적으로 점검해야 하는 이유는 무엇인가요?

배전반 점검을 보면 상전선뿐 아니라 중성선도 함께 확인하는 경우가 많았습니다. 중성선은 전류가 적게 흐를 것 같았는데 왜 중요하게 관리하는지 궁금합니다. 만약 중성선에 이상이 생기면 어떤 문제가 발생할 수 있는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    중성선이 느슨해지거나 단선되면 단상 부하의 전압이 불안정해질 수 있습니다. 심한 경우에는 전압 불평형이 발생해 전자기기나 제어장치가 손상될 위험이 있씁니다. 그래서 현장에서는 정선선의 체결상태와 발열여부를 정기적으로 점검합니다. 특히 단상 부하가 많은 배전반에서는 매우 중요한 점검 항목입니다.

    채택 보상으로 150베리 받았어요.

    채택된 답변