수배전반의 스프링 충전식 차단기는 왜 투입 전에 스프링을 충전하나요?

진공차단기 등 일부 수배전반 차단기는 투입과 차단 동작에 필요한 에너지를 스프링에 저장하는 구조로 되어 있습니다. 차단기를 조작하기 전에 충전모터가 작동해 스프링을 감는 모습을 볼 수 있는데, 전기 에너지를 직접 사용하지 않고 스프링에 저장하는 이유가 궁금합니다. 스프링 충전장치에 이상이 생기면 어떤 문제가 발생하며 무엇을 점검해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    스프링 충전식 차단기는 투입과 차단에 필요한 기계적 에너지를 미리 스프링에 저장해 신속하고 안정적으로 접점을 움직입니다. 전원 공급이 일시적으로 불안정하더라도 충전된 에너지를 이용해 정해진 동작을 수행할 수 있다는 장점이 있습니다. 충전모터나 기어, 리미트스위치에 이상이 생기면 스프링 충전이 완료되지 않아 차단기 투입이 불가능할 수 있습니다. 점검 시에는 충전 표시등과 모터 작동 상태, 기어 및 스프링의 기계적 상태를 확인해야 합니다.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    스프링 충전식 차단기는 투입과 차단에 필요한 기계적 에너지를 스프링에 미리 저장해 두었다가 순간적으로 방출하는 방식입니다. 스프링에 에너지를 미리 저장해 두면 투입 명령이 들어왔을 때 짧은 시간 안에 강한 힘으로 접점을 동작시킬 수 있습니다. 사고전류가 발생하게 되면 제어전원 상태와 관계없이 기계식 트립 스프링의 에너지로 차단 동작을 수행할 수 있도록 설계를 하게 됩니다. 점검 시에는 충전 전원과 퓨즈, 모터 작동 상태, 기어 및 충전기구의 움직임, 충전 완료 표시와 리미트 스위치를 확인해야 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    수배전반의 차단기가 투입전에 스프링을 충전하는 이유는 순식간에 강력한 기계적에너지를 발생시켜 대용량전류를 안전하고 신속하게 개폐하기 위함입니다

    만약 스프링 충전장치에 이상이 생기면 차단기가 아예 투입되지않거나 비상시 고장전류를 적시에 끊지못해 설비가 파손할수있습니다

    따라서 평소에 충전모터의 구동여부 리미트 스위치의 동장상태등을 정기적으로 점검해야합니다