전동기 정격전류에 맞는 차단기를 설치했는데도 장시간 운전 후 차단기가 동작하는 이유는 무엇인가요?

시설의 펌프나 팬에 전동기 정격전류와 기동 특성을 고려해 차단기를 선정했는데, 기동할 때는 문제가 없다가 몇 시간 동안 연속 운전한 뒤 차단기가 동작하는 경우가 있습니다. 차단기가 투입된 직후에는 전류가 정상 범위로 내려오고 설비도 안정적으로 운전하지만, 시간이 지나면서 차단기가 트립합니다. 전동기의 실제 부하 증가나 주변 온도 상승, 판넬 내부의 발열, 차단기 단자 접촉 상태, 차단기의 열동 특성 등이 영향을 줄 수 있을까요? 이런 경우 차단기의 정격전류만 확인하는 것으로 충분한지 궁금합니다. 현장에서 전류 추이와 차단기 온도, 주변 부하 상태 등을 어떻게 확인해야 과부하와 접속 불량, 차단기 자체의 문제를 구분할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기가 정상적으로 기동한 뒤 장시간 운전 후 차단기가 동작한다면 순간적인 기동전류보다는 지속적인 부하 상태와 차단기의 열적 조건을 확인해야 합니다. 열동형 차단기는 전류가 정격을 초과하는 정도와 지속시간에 따라 동작하므로, 순간적으로 정상처럼 보이는 전류도 장시간 지속되면 트립 원인이 될 수 있습니다. 먼저 운전 초기부터 트립 직전까지 전류를 기록해 부하전류가 점차 증가하는지 확인하고, 전동기와 연결된 펌프·팬의 기계적 부하가 증가했는지도 점검합니다. 판넬 내부 온도가 높거나 인접 부하에서 발생하는 열이 집중되는 경우에도 차단기의 열적 여유가 줄어들 수 있습니다. 차단기 단자와 케이블 접속부의 접촉저항 증가 역시 국부 발열을 일으킬 수 있으므로 열화상 점검과 정전 상태에서의 접속 상태 확인이 필요합니다. 또한 차단기의 정격전류뿐 아니라 트립 특성, 주변 온도에 따른 보정 조건, 케이블 허용전류와 보호협조가 적절한지도 검토해야 합니다. 원인을 확인하지 않은 채 차단기 용량만 높이면 케이블과 전동기 보호가 약화될 수 있으므로, 트립 기록과 실제 부하전류를 근거로 원인을 파악하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 354베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전기는 잘 흘러도 오래 쓰면 차단기 주변이 뜨거워지거나 열이 쌓여서 떨어질 수 있어요. 전류가 계속 정상인지 단자나 판넬이 뜨겁지 않은지 직접 확인해 보면 과부하나 고장인지를 알 수 있답니다