전동기 운전 중 전류가 주기적으로 변동하는 이유는 무엇인가요?

전동기가 일정한 속도로 운전되고 있는데도 전류계에 표시되는 전류가 일정한 간격으로 높아졌다 낮아지는 경우가 있습니다. 이러한 현상은 부하의 변화뿐 아니라 전원이나 기계적인 설비 상태와도 관련이 있을 수 있습니다. 전류가 주기적으로 변동하는 주요 원인은 무엇이며, 점검 과정에서 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기 운전 중 전류가 주기적으로 변동하는 것은 부하가 반복적으로 변하거나 전원 및 기계적인 이상으로 토크가 일정하게 유지되지 않기 때문일 수 있습니다. 주요 원인으로는 펌프나 송풍기의 부하 변동, 회전체 불균형, 축 정렬 불량 및 베어링 이상 등이라고 볼 수 있습니다. 전원 측에서는 전압 불평형이나 순간적인 전압 변동으로 전류가 주기적으로 달라질 수 있습니다. 인버터 운전의 경우 제어 주파수 변동이나 부하 변화에 따른 출력 전류 변동도 확인이 필요 합니다. 점검 시에는 상별 전류와 전압, 부하 상태, 진동 및 소음을 측정하고 베어링과 커플링 상태를 확인해야 합니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전류의 주기적인 변동은 펌프나 송풍기의 부하 변화, 베어링 마찰, 회전체의 불균형 또는 전원 전압 변동 등으로 발생할 수 있습니다. 전류 변화가 반복되면 전동기 발열과 보호장치 동작으로 이어질 수 있습니다. 점검할 때는 각 상의 전류와 전압을 비교하고 진동, 소음, 베어링 온도 및 연결된 기계설비의 부하 상태를 확인해야 합니다. 이상이 지속되면 부하 측 설비와 전원 계통을 구분해 원인을 찾아야 합니다.