오로라맨

오로라맨

채택률 높음

PLC의 펄스 캐치 기능은 일반 입력 처리와 어떤 차이가 있나요?

자동제어 설비에서 센서가 매우 짧은 시간 동안만 ON 신호를 보내면 PLC가 해당 신호를 인식하지 못하는 경우가 있다고 들었습니다. PLC는 일정한 스캔 주기로 입력을 확인하기 때문에 짧은 펄스가 스캔 사이에 발생하면 놓칠 수 있다고 하는데, 이를 보완하는 펄스 캐치 기능은 어떤 원리로 동작하나요? 적용할 때 주의할 점도 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    일반적인 PLC 입력은 스캔 과정에서 입력 상태를 확인하므로 입력 신호가 매우 짧으면 인식하지 못할 수 있습니다. 펄스 캐치 기능은 짧은 입력 신호가 발생했을 때 이를 일정 시간 유지하거나 별도로 저장해 PLC가 다음 스캔에서 인식할 수 있도록 합니다. 제품에 따라 전용 입력 단자나 별도 설정이 필요하며, 모든 입력에서 지원되는 것은 아닙니다. 적용 전에는 PLC 모델별 지원 기능과 최소 펄스 폭을 확인하고, 노이즈로 인한 잘못된 입력이 발생하지 않도록 배선과 필터 설정도 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 170베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC의 펄스 캐치 기능은 일반 입력 처리 방식으로 감지하기 어려운 짧은 시간의 입력 신호를 놓치지 않도록 보완하는 기능 입니다. 일반적인 PLC 입력은 스캔 주기에 따라서 입력 상태를 확인하므로, 스캔 시간 보다 짧은 펄스 신호가 발생하게 되면 이를 인식하지 못할 수 있습니다. 펄스 캐치 기능은 짧은 입력 신호를 내부에 기억해 두었다가 다음 스캔에서 PLC가 인식할 수 있도록 처리하게 됩니다. 주로 근접 센서나 포토센서, 엔코더 등에서 발생하는 짧은 펄스 신호를 감지할 때 활용이 됩니다. 짧은 펄스가 연속적으로 발생할 경우에는 신호가 누락되거나 처리 순서가 달라질 수 있으므로 고속 카운터나 인터럽트 기능이 더 적합한지 비교 검토를 해보시는게 좋습니다.