오로라맨

오로라맨

채택률 높음

PLC의 입력 신호가 간헐적으로 끊길 때 현장에서 어떤 순서로 점검해야 하나요?

자동제어 설비에서 센서의 입력 신호가 정상적으로 들어오다가 순간적으로 끊기는 현상이 발생할 수 있다고 들었습니다. 이런 경우 센서 자체의 고장인지, 배선 접촉 불량인지, PLC 입력 모듈의 문제인지 구분하기 어려울 것 같습니다. 현장에서 신호가 간헐적으로 끊기는 원인을 찾으려면 어떤 순서로 확인해야 하며, PLC 모니터링 기능은 어떻게 활용할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    먼저 PLC 모니터링 화면에서 해당 입력 접점이 실제로 ON과 OFF를 반복하는지 확인하고 발생 시간을 기록합니다. 다음으로 센서의 전원전압과 출력 상태를 측정하고, 단자대와 커넥터의 풀림이나 배선 손상 여부를 점검합니다. 센서 출력은 정상인데 PLC 입력 LED가 불안정하면 입력 배선과 공통단자, 입력 모듈을 순서대로 확인합니다. 동일한 조건에서 신호가 반복적으로 끊기는지 확인하고, 필요하면 정상 채널과 비교 측정해 고장 구간을 좁혀야 합니다.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC 입력 신호가 간헐적으로 끊기는 경우 먼저 센서의 동작 상태와 전원 공급 상태를 확인하고, 이후 배선과 PLC 입력 모듈 순서를 점검해 보시기 바랍니다. 주요 원인으로는 센서 노후화, 단자 체결 상태 불량, 케이블 단선, 전원 불안정 이나 전기적인 노이즈 등이 있습니다. 현장에서는 센서 표시등이 정상적으로 켜지는지 먼저 확인한 뒤에 센서 출력단에서 신호가 안정적으로 나오는지 측정을 해보시기 바랍니다.