안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
배전반의 접지선 굵기는 단순히 전원 케이블 굵기에 맞추는 것이 아니라 KEC 등 관련 기준과 예상 지락전류, 차단시간을 고려해 선정해야 합니다. 일반적으로 보호도체는 상도체의 단면적을 기준으로 선정할 수 있으며, 지락 시 발생하는 열을 견딜 수 있는지도 확인해야 합니다. 계산이 필요한 경우 지락전류와 차단시간, 도체 재질 및 허용온도를 반영하는 단열식으로 단면적으로 검토하게 됩니다. 현장에서는 접지선 굵기뿐 아니라 접지단자 체결 상태, 접속부 부식, 외함과 접지단자 사이의 전기적 연속성도 확인해 보는게 필요 합니다.