아하아멘

아하아멘

채택률 높음

배전반의 접지선 굵기는 어떤 기준으로 선정해야 하나요?

배전반을 설치할 때 외함과 접지단자를 연결하는 접지선은 일정한 굵기 이상으로 선정해야 한다고 알고 있습니다. 접지선의 굵기가 너무 가늘면 지락사고가 발생했을 때 고장전류를 안전하게 흘리지 못할 수 있다고 들었습니다. 접지선의 단면적을 결정하는 기준과 현장에서 확인해야 할 사항을 설명해 주세요.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    접지선의 굵기는 예상 고장전류와 차단시간, 보호도체의 재질 및 설치 조건 등을 고려해 관련 전기설비 기준에 따라 선정해야 합니다. 지락사고가 발생하면 접지선은 고장전류가 흐르는 경로가 되므로 열적·기계적 강도를 확보해야 합니다. 굵기가 부족하거나 접속부가 느슨하면 접지선이 과열되거나 보호장치가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 현장에서는 설계도서와 접지선 규격을 비교하고, 단자 체결 상태와 부식 여부, 접지 연속성을 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 164베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    배전반의 접지선 굵기는 단순히 전원 케이블 굵기에 맞추는 것이 아니라 KEC 등 관련 기준과 예상 지락전류, 차단시간을 고려해 선정해야 합니다. 일반적으로 보호도체는 상도체의 단면적을 기준으로 선정할 수 있으며, 지락 시 발생하는 열을 견딜 수 있는지도 확인해야 합니다. 계산이 필요한 경우 지락전류와 차단시간, 도체 재질 및 허용온도를 반영하는 단열식으로 단면적으로 검토하게 됩니다. 현장에서는 접지선 굵기뿐 아니라 접지단자 체결 상태, 접속부 부식, 외함과 접지단자 사이의 전기적 연속성도 확인해 보는게 필요 합니다.