오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전기제어반에서 전자접촉기의 코일 전압은 정상인데 주접점이 과열되는 이유는 무엇인가요?

전기제어반의 전자접촉기를 점검하던 중 코일 전압은 정격 범위에 있고 접촉기도 정상적으로 투입되지만, 주접점 부근에서 열이 발생하는 현상을 발견했습니다. 코일 전압이 정상이라면 접촉기 전체가 정상일 것으로 생각하기 쉽지만, 주접점의 접촉 저항 증가나 접점 마모, 단자 체결 불량 등이 과열을 일으킬 수 있다고 들었습니다. 이런 경우 단순히 접촉기를 교체해야 하는지, 아니면 배선이나 부하 측 문제까지 확인해야 하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전자접촉기의 코일 전압은 접촉기를 투입하는 제어회로의 상태를 나타내며, 주접점의 전기적 상태까지 보장하지는 않습니다. 주접점이 마모되거나 표면이 손상되면 접촉 저항이 증가해 전류가 흐를 때 열이 발생할 수 있습니다. 단자 체결이 느슨하거나 한 상의 접촉 상태가 불량한 경우에도 국부 과열이 나타날 수 있습니다. 먼저 안전하게 전원을 차단한 뒤 주접점과 단자의 변색, 변형 및 체결 상태를 확인합니다. 필요하면 정비 기준에 따라 접촉 저항과 상별 전류를 비교하고, 부하전류가 접촉기의 정격을 초과하지 않는지도 점검합니다. 접점 손상이 심하거나 제조사 기준을 벗어난 경우에는 접촉기를 교체해야 하며, 과열 원인을 확인하지 않고 부품만 바꾸면 같은 문제가 재발할 수 있습니다.

    채택 보상으로 248베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전선이 헐겁게 연결되었거나 접점이 낡아 저항이 커졌기 때문이며 접축기 교체뿐만 아니라 전선 연결 상태와 모터에 과부하가 걸렸는지 함께 확인해야 합니다