무정전전원장치(UPS)의 바이패스 운전은 어떤 상황에서 사용하나요?

UPS는 정전이나 전원 이상이 발생해도 중요 부하에 안정적인 전력을 공급하는 설비입니다. 하지만 UPS 내부 고장이나 정기점검이 필요한 경우 바이패스 회로를 통해 부하에 전원을 공급하기도 합니다. 바이패스 운전의 목적과 특징은 무엇이며, 전환 작업을 할 때 어떤 사항을 주의해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    UPS의 바이패스 운전은 UPS 내부의 인버터나 정류기 고장, 과부하 발생 또는 정기점검 시 부하에 전원을 계속 공급하기 위해 사용하는 방식입니다. 이 때 전원은 UPS의 전력변환 회로를 거치지 않고 바이패스 경로를 통해 부하로 직접 공급을 합니다. 따라서 UPS 내부 장치를 점검하거나 교체할 수 있지만 일반적으로 정전이나 입력전원 이상이 발생해도 배터리를 통한 백업 기능은 제공되지 않습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    바이패스 운전은 UPS의 인버터나 정류기 등에 이상이 발생했거나 유지보수를 진행할 때 부하에 전원을 공급하기 위한 우회 운전 방식입니다. 이 상태에서는 부하가 UPS의 정상적인 전압 및 주파수 보정 기능을 충분히 받지 못할 수 있습니다. 전환 전에는 바이패스 전원의 전압과 주파수, 위상 조건을 확인하고 부하에 전원 공급이 끊기지 않도록 절차를 준수해야 합니다. 작업 후에는 정상 운전 복귀 여부와 경보 및 부하 상태를 확인해야 합니다.