차단기를 오래 사용하면 정격전류보다 낮은 전류에서도 트립할 수 있나요?

차단기의 정격전류보다 실제 부하전류가 낮은데도 운전 중 차단기가 가끔 트립하는 경우가 있더라고요. 부하에는 특별한 이상이 없어 보이는데 차단기를 오래 사용해서 열화된 경우에도 이런 현상이 발생할 수 있는지 궁금합니다. 차단기 자체 이상은 어떻게 확인하는 게 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    가능합니다. 차단기를 장기간 사용하면 열동부나 내부 접점 등이 열화되어 정상적인 전류에서도 동작 특성이 변할 수 있습니다. 먼저 실제 운전전류와 트립 시점을 확인하고, 단자부 과열이나 변색 흔적이 있는지도 살펴봐야 합니다. 부하 측 이상이 없는데 반복적으로 트립한다면 동일 정격의 정상 차단기와 비교하거나 제조사 기준에 따라 차단기 상태를 점검하는 것이 좋습니다.