배선용 차단기가 정격전류보다 낮은 전류에서도 동작할 수 있는 이유는 무엇인가요?

배선용 차단기의 정격전류가 30A인데 실제 부하 전류는 그보다 낮은 수준으로 측정되었음에도 차단기가 동작하는 경우가 있습니다. 정격전류 이하에서는 차단기가 절대로 동작하지 않는다고 생각하기 쉬운데, 실제로는 어떤 조건에서 차단될 수 있나요? 차단기 자체의 이상과 주변 환경 또는 순간적인 전류 변화를 구분하는 방법이 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기의 정격전류는 모든 조건에서 그 이하의 전류가 흐르면 절대로 동작하지 않는다는 의미는 아닙니다. 주변 온도가 높거나 여러 차단기가 밀집 설치되어 열이 축적되면 열동작 특성에 영향을 줄 수 있으며, 측정기에 포착되지 않은 순간적인 과전류가 발생했을 가능성도 있습니다. 현장에서는 부하 전류의 시간별 변화와 차단기 주변 온도, 단자 발열, 차단기 정격 및 트립 특성을 확인해야 합니다. 반복적으로 차단된다면 임의로 정격이 큰 차단기로 교체하지 말고 배선 허용전류와 부하 조건, 보호협조를 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 252베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    배선용 차단기의 정격전류가 30A라고 하더라도 그 보다 낮은 전류에서 동작할 수도 있습니다. 정격전류는 모든 조건에서 차단되지 않는 절대적인 수치는 아닙니다. 주변 온도가 높거나 여러 차단기가 밀집에 있는 경우 열이 축적되어 트립을 할 수도 있고 전동기 기동 시 순잔적인 돌입 전류나 단락, 누전 등으로 차단기가 동작할 수도 있습니다. 트립 직전의 전류 변화와 차단기 주변 온도를 확인해 보시고, 단자 접촉 불량이나 차단기 노후 여부도 점검해 보시기 바랍니다.