전력계통에서 전압 플리커가 발생하면 어떤 설비에 영향을 주나요?

공장이나 건물에서 대형 전동기, 용접기 등 전력 사용량이 빠르게 변하는 설비를 운전하면 전압이 짧은 시간 동안 반복적으로 변동하는 현상이 발생할 수 있습니다. 이러한 전압 플리커는 조명 밝기가 흔들리는 현상뿐 아니라 다른 전기설비의 운전에도 영향을 줄 수 있습니다. 전압 플리커는 왜 발생하며, 영향을 줄이기 위해 어떤 대책을 적용할 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전압 플리커는 부하 전류가 빠르게 변하면서 전원계통의 임피던스에 전압 변동이 발생할 때 나타납니다. 조명 밝기가 주기적으로 변해 작업 환경에 불편을 주거나, 민감한 제어장비의 안정적인 운전에 영향을 줄 수 있습니다. 대책으로는 부하 기동 순서 조정, 전원계통 용량 검토, 전용 전원 구성, 적절한 전력 품질 개선 장치 적용 등이 있습니다. 먼저 전압 변동이 발생하는 시간과 부하 운전 기록을 비교해 원인을 파악하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 274베리 받았어요.

    채택된 답변