전압 플리커가 발생하면 전기설비와 조명에 어떤 영향이 나타나나요?

공장이나 건물의 전기설비에서 대형 전동기나 용접기처럼 부하 변동이 큰 장비를 운전하면 전압이 짧은 시간 동안 반복적으로 변동하는 전압 플리커가 발생할 수 있습니다. 전압 플리커는 일반적인 순간 전압강하와 어떤 차이가 있으며, 조명과 자동제어 장비에 어떤 영향을 주고 원인을 확인할 때 무엇을 측정해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전압 플리커는 전압의 크기가 반복적으로 변동하면서 조명의 밝기가 흔들리는 현상으로, 특히 사람의 눈에 밝기 변화가 인지될 때 문제가 됩니다. 순간 전압강하는 특정 시점에 전압이 일시적으로 낮아지는 현상인 반면, 플리커는 전압 변동이 반복되면서 시각적 불편이나 설비 운전 문제를 일으킬 수 있다는 점에서 구분됩니다. 대형 전동기의 빈번한 기동과 정지, 용접기처럼 전류가 빠르게 변하는 부하, 전원계통의 임피던스 등이 주요 원인이 될 수 있습니다. 플리커가 심하면 조명 깜빡임뿐 아니라 민감한 제어장치의 오동작이나 공정 품질 저하로 이어질 수 있습니다. 원인을 확인할 때는 전압 변동 기록과 부하 운전 시점을 비교하고, 전력품질 분석기를 이용해 전압 변동과 플리커 지표를 측정하는 것이 효과적입니다. 필요하면 대형 부하의 기동 방식이나 전원계통 구성을 검토하고, 설비 특성에 맞춰 전원 분리나 전압 변동 저감 대책을 마련해야 합니다.

    채택 보상으로 320베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전압 플리커는 부하 변동으로 전압이 짧은 시간 동안 반복적으로 오르내리는 현상으로 조명이 깜빡이는 원인이 됩니다. 순간 전압 강하는 전압이 크게 낮아지는 현상이고, 플리커는 전압 변동이 반족되어 눈에 띄는 깜빡임을 유발한다는 차이가 있습니다. 플리커가 심하게 되면 조명 사용자의 피로감을 높이고, 민감한 자동제어 장비나 PLC에서 오동작, 통신 오류가 발생할 수 있씁니다. 원인을 확인하고자 할 경우에는 전력품질 분석기로 전압 변동률과 플리커 지수를 측정하고 대형 전동기 기동이나 용접기 운전 시점과 전압 변동이 일치하는지 확인해 보시면 됩니다.