전동기의 기동 방식에 따라 기동전류와 기동토크는 어떻게 달라지나요?

전동기는 직입기동, 스타-델타 기동, 소프트스타터 또는 인버터 등 다양한 방식으로 기동할 수 있습니다. 기동 방식에 따라 기동전류와 기동토크가 어떻게 달라지며, 설비에 적합한 방식을 선택할 때 무엇을 고려해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    직입기동은 전동기에 정격전압을 직접 인가하므로 기동전류가 크고 기동토크도 비교적 크게 발생합니다. 스타-델타 기동은 기동 시 각 권선에 인가되는 전압을 낮춰 기동전류를 줄이지만, 기동토크도 직입기동보다 작아집니다. 소프트스타터는 전압을 점진적으로 높여 기계적 충격을 줄이며, 인버터는 주파수와 전압을 조절해 기동전류와 회전속도를 제어할 수 있습니다. 펌프와 팬의 부하 특성, 필요한 기동토크, 전원 용량 및 비용을 고려해 적절한 방식을 선택해야 합니다.

    채택 보상으로 206베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기의 직입기동은 기동전류와 기동토크가 모두 크지만, 스타-델타 기동은 기동전류와 토크가 직입기동의 1/3로 감소하게 됩니다. 소프트스타터는 전압을 서서히 높여 기동전류와 기계적 충격을 줄이며 인버터는 주파수와 전압을 조절해 기동전류를 제한하면서 필요한 토크를 확보할 수 있습니다. 적합한 방식을 선택하기 위해서는 전동기의 용량, 부하의 기동토크, 전원설비의 여유 용량, 기동 회수와 비용을 고려하시기 바랍니다.