정역운전 회로에서 두 접촉기가 동시에 붙으면 안 되는 이유가 궁금합니다

모터를 정회전과 역회전으로 운전하는 정역운전 회로를 보면 접촉기를 두 개 사용하고 서로 동시에 동작하지 않도록 인터록을 걸어놓는 경우가 많습니다. PLC 프로그램에서도 정회전 출력이 들어가면 역회전 출력이 나오지 않도록 구성하는데, 단순히 모터가 반대로 돌아가는 것을 막기 위한 것인지 궁금합니다. 두 접촉기가 동시에 투입되면 실제 전기적으로 어떤 문제가 발생하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    정역운전 회로에서 두 접촉기가 동시에 붙으면 전원 측 상을 서로 다른 순서로 연결하면서 사실상 큰 단락이 발생할 수 있습니다. 그래서 접촉기의 기계적 인터록과 보조접점에 의한 전기적 인터록을 함께 사용하는 경우가 많습니다. PLC에서도 정회전 출력이 켜져 있을 때 역회전 출력이 나오지 않도록 상호 조건을 걸어주는 것이 일반적입니다. 현장에서는 접촉기 자체의 인터록뿐 아니라 PLC 프로그램과 보조접점까지 같이 확인하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 184베리 받았어요.

    채택된 답변