배전반에서 PLC 입력모듈과 출력모듈을 구분하여 점검하는 이유는 무엇인가요?

PLC는 입력모듈과 출력모듈로 구성되어 있는데, 정기점검 시 각각 따로 확인한다고 들었습니다. 모두 PLC의 일부인데 왜 구분해서 점검해야 하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 입력모듈과 출력모듈에서 각각 어떤 이상이 자주 발생하는지도 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    입력 모듈은 센서와 스위치 신호를 받아들이는 역할을 하고 출력모듈은 접촉기와 솔레노이드밸브 등 부하를 제어하는 역할을 합니다. 기능이 다르기 때문에 발생하는 고장 형태도 서로 다릅니다. 현장에서는 입력 모듈은 센서 신호 수신 여부와 단선 상태를 확인하고 출력 모듈은 출력 led와 출력전압 부하 동적 여부를 점검합니다. 이렇게 각 각 관리하면 고장 위츨ㄹ 빠르게 파악하여 유지보수 시간을 줄일 수 잇씁니다.

    채택 보상으로 196베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC의 입력 모듈과 출력 모듈은 같은 PLC에 속하지만 담당하는 역할과 고장 형태가 서로 다르기 때문에 별도로 점검이 필요하다고 볼 수 있습니다. 입력모듈은 현장의 신호를 PLC가 받아들이는 곳, 출력모듈은 PCB의 명령을 현장 설비로 내보내는 곳입니다. 입력 모듈에서는 센서나 리미트스위치 등의 신호가 정상적으로 들어 오는지 단자 전압과 LED표시가 현장 상태와 일치하는지를 확인하고 출력모듈은 PLC의 명령이 실제로 릴레이, 솔밸브, 접촉기 등에 정상적으로 전달되는지를 확ㄴ하게 됩니다.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    네, PLC 입력모듈봐 출력모듈을 구분해서 점검하는 이유는 역할과 고장형태가 서로 다르기 때문입니다.

    입력모듈은 센서, 스위치, 리미트 스위치 같은 현장 신호를 PLC로 받아들이는 쪽입니다. 그래서 입력 이상이 생기면 센서 불량, 단선, 접촉불량, 입력전압 부족, 공통(COM) 배선 이상, 입력채널 고장 등을 주로 확인합니다. 예를 들어 현장 센서는 동작했는데 PLC 입력 LED가 안 들어온다면 센서부터 입력단자까지의 배선이나 입력모듈을 의심할 수 있습니다.

    반대로 출력모듈은 PLC의 명령을 접촉기, 솔레노이드 밸브, 표시등 같은 외부기기로 보내는 쪽입니다. 출력 이상이 생기면 출력접점 소손, 트랜지스터 출력 불량, 퓨즈 단선, 외부 부하 단락, 배선 접촉불량 등이 원인일 수 있습니다. PLC 출력 LED는 켜지는데 실제 기기가 동작하지 않는다면 출력모듈 이후의 배선이나 릴레이, 부하 쪽을 점검하게 됩니다.

    현장에서는 보통 입력 신호가 PLC까지 정상적으로 들어오는지, 그리고 PLC의 출력 명령이 실제 외부기기까지 전달되는지를 따로 확인하면서 고장 구간을 좁힙니다.

    즉, 입력모듈은 ‘신호를 제대로 받고 있는지’, 출력모듈은 ‘명령을 제대로 내보내고 있는지’를 각각 확인해야 하기 때문에 구분해서 점검하는 것이라고 이해하면 됩니다.