전자식 과부하계전기의 트립 이력이 전동기 고장 원인을 파악하는 데 중요한 이유는 무엇인가요?

MCC에서 전동기를 보호하는 전자식 과부하계전기는 과전류나 결상, 불평형 등 이상 상태가 발생하면 전동기 운전을 정지시킵니다. 일부 제품은 고장 발생 당시의 전류와 트립 원인을 기록하는 기능도 제공합니다. 이러한 기록이 고장 분석에 중요한 이유는 무엇이며, 유지보수 과정에서 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전자식 과부하계전기의 트립 이력은 전동기 고장 당시의 운전 상태와 이상 원인을 파악하는 중요한 자료라고 볼 수 있습니다. 단순히 전동기가 정지했다는 사실뿐 아니라 과전류, 경살, 전류 불평형 등 어떤 보호 기능이 동작했는지 확인할 수 있습니다. 또한 트립 당시의 상별 전류와 발생 시각을 확인해보면 부하 증가, 전원 이상, 전동기 권선 문제 등을 구분하는데에 있어서 도움이 됩니다. 유지보수 시에는 트립 원인과 상별 전류 편차, 운전시간, 반복 발생 여부를 함께 확인하는 것이 좋습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전자식 과부하계전기의 트립 이력은 고장 당시의 전류와 발생 원인을 파악하는 데 도움이 됩니다. 과부하인지 결상인지, 전류 불평형인지 확인하면 전동기와 전원 회로 중 어느 부분을 우선 점검할지 판단할 수 있습니다. 트립 코드와 상별 전류, 동작 시간을 확인하고 전동기 명판 전류 및 계전기 설정값과 비교해야 합니다. 원인을 해결하지 않은 상태에서 반복적으로 리셋하면 전동기 소손으로 이어질 수 있으므로 이상 원인을 먼저 제거해야 합니다.