아하요요

아하요요

채택률 높음

전기 제어반의 SMPS 출력전압이 부하에 따라 낮아지는 이유는 무엇인가요?

PLC와 센서 등에 직류 제어전원을 공급하는 SMPS는 일반적으로 일정한 출력전압을 유지하도록 설계되어 있습니다. 하지만 여러 장치가 동시에 동작할 때 출력전압이 낮아지거나 PLC가 재부팅되는 현상이 발생할 수 있습니다. 이러한 전압 저하의 주요 원인은 무엇이며, 점검 과정에서 어떤 사항을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    SMPS 출력 전압이 부하 증가에 따라 낮아지는 것은 전원공급장치의 용량 부족이나 내부 부품 열화 때문일 가능성이 있습니다. 여러 장치가 동시에 동작하면서 정격 출력전류를 초과하게 되면 과부하 보호 기능이 작동하거나 출력 전압이 떨어질 수 있습니다. 또한 SMPS 내부 콘덴서 열화, 냉각 불량, 출력 배선의 접촉저항 증가도 원인이 될 수 있습니다. 이러한 전압 저하는 PLC의 오동작이나 재부팅, 센서 신호 오류로 이어질 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    SMPS 출력전압 저하는 연결된 부하의 소비전류가 정격 용량을 초과하거나 전원장치의 노후화, 배선 접촉 불량 등으로 발생할 수 있습니다. 전압이 불안정하면 PLC와 센서가 오동작하거나 통신이 끊길 수 있습니다. 점검할 때는 무부하와 부하 상태의 출력전압, 소비전류, 단자 체결 상태 및 SMPS 발열을 확인해야 합니다. 필요하면 부하를 분산하거나 적정 용량의 전원장치로 교체해야 합니다.