전기 제어반의 SMPS 출력전압이 불안정하면 어떤 문제가 발생하나요?

PLC와 센서, 릴레이 등 자동제어 설비는 일반적으로 SMPS를 통해 직류 제어전원을 공급받습니다. 그런데 SMPS의 출력전압이 순간적으로 떨어지거나 불안정해지면 PLC가 재부팅되거나 센서 신호가 정상적으로 전달되지 않을 수 있습니다. 출력전압이 불안정해지는 원인은 무엇이며, 유지보수 과정에서 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    SMPS의 출력전압이 불안정하면 PLC, 센서 등에 정상적인 직류 제어전원이 공급되지 않아 제어설비가 오작동을 일으킬 수 있습니다. SMPS 내부 콘덴서 열화나 부품 고장으로 출력전압이 떨어지거나 변동이 있을 수 있습니다. 연결된 부하가 정격용량을 초과하게 되면 과부하로 인해서 출력전압이 불안정해 지기도 합니다. 입력전압 변동이나 단자 체결 불량, 배선 접촉 불량도 주요 원인이라고 볼 수 있습니다. 점검 시에는 SMPS 입출력전압, 부하전류, 단자 체결 상태, 출력 및 발열 상태를 확인해 보는게 필요합니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    SMPS 출력전압 불안정은 부하 과다, 내부 부품 열화, 입력전압 변동, 배선 접촉 불량 등으로 발생할 수 있습니다. 출력전압이 정격보다 낮아지면 PLC와 릴레이가 오동작하거나 순간적으로 전원이 끊길 수 있습니다. 무부하와 부하 상태의 출력전압을 측정하고 부하전류, 단자 체결 상태 및 SMPS 발열을 확인해야 합니다. 정격 용량이 부족하거나 내부 이상이 확인되면 적정 용량의 제품으로 교체해야 합니다.