전기설비의 열화상 점검에서 특정 단자만 온도가 높게 나타나는 이유는 무엇인가요?

배전반을 열화상 카메라로 점검했을 때 다른 단자보다 특정 단자의 온도가 높게 나타나는 경우가 있습니다. 이러한 온도 차이가 발생하는 주요 원인은 무엇이며, 실제 고장 위험을 판단할 때 어떤 점을 고려해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    특정 단자의 온도가 높다면 체결 불량, 접촉면 산화, 접촉 저항 증가 또는 상별 부하 불균형을 의심할 수 있습니다. 먼저 각 상의 전류와 부하 조건을 비교하고, 과거 열화상 측정 결과와 온도 변화를 확인해야 합니다. 단순히 절대 온도만 보는 것이 아니라 주변 온도와 다른 상의 온도 차이도 함께 고려해야 합니다. 정비가 필요하면 전원을 차단하고 안전 조치를 완료한 뒤 단자 상태를 확인하며, 제조사에서 지정한 체결 토크를 준수해야 합니다.

    채택 보상으로 216베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    특정 단자만 유독 온도가 높다면 접속부의 체결 불량, 접촉면의 산화나 부식, 접촉 저항 증가 등을 의심해 볼 수 있습니다. 전류가 흐를 때 접촉 저항이 커지게 되면 해당 부위에서 열이 집중적으로 발생하게 되면, 방치하면 절연물 손상이나 단자 소손 심할 경우 화재로 이어질 수 있습니다. 고장 위험을 판단할 때는 주변 단자와의 온도 차이 뿐만 아니라 부하전류, 운전 조건, 과거 측정 값도 함께 비교해서 판단을 하는게 좋습니다.