변압기 절연유의 유전정접 시험은 어떤 상태를 확인하는 시험인가요?

변압기 절연유의 품질을 확인하는 시험에는 절연내력 시험 외에도 유전정접 시험이 있다고 들었습니다. 유전정접은 절연유가 전기적으로 얼마나 손실을 발생시키는지를 나타내는 값이라고 하는데, 수분이나 오염물질이 증가하면 측정값이 어떻게 변하는지 궁금합니다. 정기점검에서 이 시험이 필요한 이유와 결과를 해석할 때 주의할 점도 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    유전정접 시험은 절연유에 교류전압을 인가했을 때 발생하는 유전손실의 정도를 측정해 절연유의 열화와 오염 상태를 평가하는 시험입니다. 수분이나 이물질, 산화 생성물 등이 증가하면 유전손실이 커져 유전정접 값이 높아질 수 있습니다. 측정 결과는 온도와 시험 조건에 영향을 받으므로 동일한 기준 조건에서 비교해야 하며, 기준을 벗어나면 수분 함량과 절연내력 등 다른 시험 결과도 함께 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 168베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기 절연유의 유전정접 시험은 절연유가 전압을 받을 때 얼마나 많은 전기적인 에너지를 손실하는지 측정해 절연유의 열화 상태를 확인하는 시험 입니다. 유전정접값이 낮을 수록 절연 특성이 양호하고 전기적인 손실이 적다는 의미라고 보시면 됩니다. 절연유에 수분이나 금속성 이물질, 산화 생성물 등의 오염물질이 증가하게 되면 전기적인 손실이 커져 유전정접값이 높아지는 경향이 있고, 특히 절연유의 산화와 열화가 진행이 되면 절연 성능이 저하될 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    변압기 절연유의 유전정접 시험은 수분이나 오염물질이 섞일수록 유전 손실이 커져 측정값이 높아지는 원리를 이용해 절연 성능의 열화 상태를 종합적으로 진단하는 시험입니다 이 시험은 미세한 오염도 조기에 발견해 대형 사고를 예방하는 데 필수적이며 결과 해석 시에는 온도 변화에 따른 수치 민감성과 이전 측정값과의 추세를 함께 비교해야 합니다