오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전동기 절연저항 측정값이 온도에 따라 달라지는 이유는 무엇인가요?

전동기의 절연저항을 측정할 때 같은 설비라도 측정 시점의 온도에 따라 값이 달라질 수 있다고 합니다. 절연저항이 온도에 영향을 받는 이유는 무엇이며, 정기점검에서 측정값을 비교할 때 주의해야 할 점은 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    일반적으로 전동기 권선의 온도가 높아지면 절연재의 전기적 특성이 변해 절연저항이 낮아지는 경향이 있습니다. 따라서 온도가 다른 상태에서 측정한 값을 단순 비교하면 절연 상태가 실제보다 나쁘거나 좋게 보일 수 있습니다. 정기점검에서는 측정 당시의 권선 온도와 습도, 측정 전압 및 시간을 함께 기록하고 가능하면 비슷한 조건에서 측정값의 변화 추이를 비교해야 합니다. 측정 전에는 반드시 전원을 차단하고 잔류 전하를 방전해야 합니다.

    채택 보상으로 258베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기의 절연저항은 온도가 높아질수록 일반적으로 낮아집니다. 절연재 내부에서 전하가 이동하기 쉬워져 전류가 더 많이 흐르기 때문입니다. 절연재가 손상되지 않았더라도 온도 차이만으로 측정값이 달라질 수 있습니다. 따라서 정기점검에서는 가능한 한 비슷한 온도 조건에서 측정값을 비교하고, 필요하면 기준 온도로 환산해 추세를 확인해야 합니다. 절연저항이 지속적으로 감소한다면 습기 유입이나 열화를 의심해 볼 수 있습니다.