전기설비에서 전동기의 절연저항을 측정할 때 전자기기를 분리해야 하는 이유는 무엇인가요?

모터의 절연 상태를 확인하기 위해 메거를 사용해 절연저항을 측정하는 것으로 알고 있습니다. 그런데 인버터나 PLC, 전자식 보호계전기 등이 연결된 회로에서는 해당 기기를 분리한 뒤 측정해야 한다는 주의사항이 있습니다. 절연 상태를 확인하는 측정인데도 전자기기를 연결한 채 측정하면 문제가 발생할 수 있는 이유는 무엇이며, 현장에서는 어떤 순서로 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    메거는 일반적인 멀티미터보다 높은 직류시험전압을 인가해 절연저항을 측정하므로 전자부품에 손상을 줄 수 있습니다. 인버터의 반도체 소자나 PLC의 입력회로, 전자식 계전기 등이 연결된 상태에서 시험하면 제조사가 허용하지 않는 전압이 내부 회로에 인가될 수 있습니다. 따라서 먼저 전원을 차단하고 무전압 상태를 확인한 뒤, 제조사 지침에 따라 전자기기와 민감한 회로를 분리하고 측정해야 합니다. 측정이 끝난 후에는 잔류전하를 방전하고 배선을 원상 복구했는지 확인한 다음 설비를 재가동하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 212베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    메거는 절연 상태를 확인하기 위해 일반 테스터보다 높은 직류 전압을 인가합니다. 이때 인버터, PLC, 전자식 보호계전기 등이 연결되어 있으면 내부 반도체나 전자회로가 손상 될 수 있습니다. 따라서 절연 저항 측정 전에는 전원을 차단하고, 인버터와 전자기기를 모터 회로에서 분리한 뒤 제조사 기준에 맞는 시험 전압으로 측정해야 합니다. 측정 후에는 권선의 절연 저항값을 확인하고, 필요하면 잔류전하를 방전한 다음 배선을 원상 복구 합니다.