전동기 운전 중 차단기는 정상인데 EOCR이 반복적으로 동작하는 이유는 무엇인가요?

MCC 제어반에서 펌프나 송풍기를 운전할 때 배선용 차단기는 정상적으로 유지되지만 전자식 과전류계전기인 EOCR이 반복적으로 트립되는 경우가 있습니다. 차단기와 EOCR은 보호 목적과 동작 특성이 다른데, 이러한 현상이 발생하는 주요 원인은 무엇이며 점검할 때 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    배선용 차단기는 주로 단락이나 과부하로부터 회로를 보호하지만, EOCR은 전동기의 과전류, 결상 및 구속 등 운전 상태를 감시하여 보호하는 장치 입니다. 따라서 전류가 배선용 차단기의 동작 기준에는 도달하지 않더라도 EOCR 설정값을 초과하게 되면 트립이 발생할 수 있습니다. 주요 원인으로는 펌프나 송풍기의 부하 증가, 전동기 베어링 이상, 결상, 전압 불평형 및 기동시간 증가 등이 있을 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    EOCR은 전동기의 과부하나 결상 등 설정된 보호 조건을 감지하면 차단기보다 먼저 동작할 수 있습니다. 설정 전류가 실제 전동기 정격전류보다 낮거나 펌프의 부하 증가, 기계적 고착 등이 발생해도 트립될 수 있습니다. 점검할 때는 전동기 명판 전류와 EOCR 설정값, 운전 중 상별 전류 및 트립 이력을 확인해야 합니다. 설정값만 임의로 높이지 말고 실제 부하 상태와 보호 조건을 함께 확인해야 합니다.