차단기의 보조접점 신호는 정상인데 PLC에서 차단기 상태를 반대로 인식하는 이유는 무엇인가요?

배전반의 차단기 보조접점은 정상적으로 동작하고 현장 표시등에도 실제 차단기 상태가 올바르게 나타나는데, PLC나 HMI에서는 차단기가 투입된 상태를 차단 상태로 표시하거나 그 반대로 표시하는 경우가 있습니다. 이러한 문제는 보조접점의 접점 구성, PLC 입력 논리, 배선 또는 프로그램의 상태 해석과 관련될 수 있습니다. 원인을 찾으려면 어떤 순서로 점검해야 하며, 정상적인 상태 표시를 위해 무엇을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기 보조접점의 신호와 PLC의 상태 표시가 반대로 나타난다면 먼저 보조접점이 a접점인지 b접점인지 확인하고, 해당 접점이 차단기의 투입 상태와 어떤 관계로 동작하는지 점검해야 합니다. 일반적으로 a접점은 동작 시 닫히고 b접점은 동작 시 열리지만, 실제 차단기에서는 접점의 기능과 단자 구성을 제조사 도면으로 확인해야 합니다. 이후 PLC 입력 단자에서 실제 ON/OFF 신호가 어떻게 들어오는지 확인하고, 입력 주소와 프로그램의 논리 조건, HMI의 표시 태그가 올바르게 연결되어 있는지 순서대로 점검합니다. 예를 들어 PLC 입력은 정상적으로 ON이 되더라도 프로그램에서 해당 신호를 반전해 사용하거나 HMI 태그가 다른 주소를 참조하면 상태가 반대로 표시될 수 있습니다. 또한 차단기 투입 상태와 트립 상태를 하나의 신호로만 판단하면 중간 상태나 고장 상태를 정확하게 구분하기 어려울 수 있으므로 필요한 경우 투입·개방·트립 신호를 별도로 확인해야 합니다. 실제 차단기 상태를 확인할 때는 HMI 표시만 신뢰하지 말고 현장 표시와 회로도, PLC 입력 상태를 함께 대조해야 합니다.

    채택 보상으로 240베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    차단기 보조접점은 정상인데 PLC에서 상태를 반대로 표시한다면 보조접점의 a/b 접점 구성과 PLC 프로그램의 논리가 서로 맞지 않을 가능성이 큽니다. 먼저 차단기 투입, 차단 시 보조접점의 실제 도통 상태를 확인하고, 해당 신호가 PLC 입력 단자에 정상적으로 전달 되는지 점검해야 합니다. 이후 PLC 입력 모니터에서 on/off 상태를 확인하고, 프로그램에서 해당 신호를 반전 처리 하거나 상태를 잘못 해석하고 있는지 살펴 봐야 합니다.