전동기 절연저항 측정 후 방전 작업을 실시해야 하는 이유는 무엇인가요?

전동기 권선의 절연 상태를 확인하기 위해 메거를 사용하면 시험전압이 권선과 절연물에 인가됩니다. 측정이 끝난 뒤에도 권선에 전하가 남아 있을 수 있어 바로 단자를 만지면 감전 위험이 발생할 수 있습니다. 절연저항 측정 후 잔류 전하가 남는 이유는 무엇이며, 안전한 측정을 위해 어떤 절차를 지켜야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    절연저하 측정에 사용하는 메거는 직류 고전압을 인가하므로 전동기 권선과 절연물이 일종의 축전기처럼 전하를 저장할 수 있습니다. 이에, 측정이 끝난 뒤에도 잔류 전압이 남아 있어 단자를 바로 만지게 되면 감전의 위험이 발생할 수 있습니다. 특히 권선의 정전용량이 크거나 시험전압이 높을수록 방전에 더 많은 시간이 필요할 수 있습니다. 안전한 측정을 위해서는 먼저 전원을 차단하고 무전압 상태를 확인한 후에 메거로 절연저항을 측정하시는게 좋습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기 권선과 케이블은 전기적으로 정전용량을 가지므로 절연저항 측정 중 전하가 축적될 수 있습니다. 측정이 끝난 직후에는 잔류 전압이 남아 있어 감전 위험이 있으므로 반드시 방전해야 합니다. 전원을 차단하고 무전압을 확인한 뒤 제조사와 측정기 지침에 따라 권선을 접지된 방전 장치로 충분히 방전해야 합니다. 방전 후에도 전압이 남아 있는지 확인하고 작업을 진행해야 합니다.