전기설비에서 서지보호장치의 상태 표시가 정상인데도 서지 보호 기능이 저하될 수 있는 이유는 무엇인가요?

제어반에 설치된 서지보호장치(SPD)를 점검했을 때 상태 표시창은 정상으로 나타나는데, 낙뢰나 전원 이상 이후 전자기기가 손상되는 경우가 있습니다. 상태 표시가 정상이라면 보호 기능도 정상일 것으로 생각하기 쉬운데, 실제로는 보호 성능이 저하될 수 있는지 궁금합니다. 현장에서는 어떤 부분을 추가로 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    서지보호장치의 상태 표시창은 일반적으로 내부 소자의 상태나 교체 필요 여부를 나타내지만, 모든 보호 성능을 실시간으로 보증하는 것은 아닙니다. 순간적인 서지로 보호 성능이 저하되었거나 접지선의 접속 불량, 배선 길이 및 설치 위치 문제로 보호 대상에 충분한 보호 효과가 제공되지 않을 수 있습니다. 또한 전원선뿐 아니라 통신선이나 신호선을 통해 서지가 유입될 가능성도 있습니다. 따라서 상태 표시뿐 아니라 SPD의 정격과 설치 상태, 접지 연결 및 제조사가 제공하는 점검 기준을 함께 확인해야 합니다. 반복적인 손상이 발생한다면 전원과 신호 회로의 서지 유입 경로를 종합적으로 검토하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 242베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    SPD의 상태 표시창은 내부 부품의 일부 고장 여부를 나타내지만, 실제 서지 보호 성능 전체를 보장하지는 않습니다. 내부 소자가 열화되거나 접지선 연결 상태가 나쁘면 표시창이 정상이어도 보호 효과가 떨어질 수 있습니다. 또한 접지선이 길거나 배선이 부적절하면 서지 발생 순간에 잔류전압이 커져 전자기기가 손상될 수 있습니다. SPD의 상태 표시 뿐만 아니라 접지 연결, 배선 길이와 체결 상태, 정격 및 보호협조 상태를 함께 확인하는 것이 좋습니다. 낙뢰나 큰 서지가 발생한 뒤에는 제조사 지침에 따라서 점검을 하고 필요하면 전용 시험이나 교체를 검토하는 것이 좋습니다.