전기 제어반의 표시등이 실제 설비 상태와 다르게 표시되는 이유는 무엇인가요?

전기 제어반에는 전동기의 운전과 정지, 고장 및 전원 상태를 작업자가 쉽게 확인할 수 있도록 표시등이 설치됩니다. 그런데 설비가 정지했는데 운전 표시등이 계속 켜져 있거나 고장이 발생했는데도 정상으로 표시되는 경우가 있습니다. 이러한 표시 오류의 주요 원인은 무엇이며, 점검할 때 어떤 부분을 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    제어반 표시등이 실제로 상태가 다르면, 주로 릴레이 접점이 늘러붙었거나 배선에 문제가 생겼기 떄문입니다. 사실 설비가 멈춰있어도 신호를 보내는 접점이 붙어있으면 전류가 계속 흐르죠. 그래서 불이 안꺼집니다. 그래서 PLC 출력이나 릴레이 동작상태가 실제 부하랑 맞는지 확인을 먼져 해보세요.

    그리고 점검하실때는 멀티테스터기로 표시등 단자에 전압이 걸리는지 재보세요. 또, 릴레이를 수동으로 움직여서 점점이 잘 떨어지는지 확인해야 되구요. 왜냐하면 내부의 접점의 고착이나 미세한 누설전류는 직접 회로를 추적해야 찾을수 있기 때문이죠. 그러니 전원을 차단한 뒤에 불량 부품을 교체하세요. 그리고 결선 부위에 이물질이나 습기가 없는지 살피는게 안전하겠습니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전기 제어반의 표시등이 실제 설비 상태와 다르게 표시되는 주요 원인은 보조접점 불량, 릴레이 접점 용착, 배선 오류 및 표시등 자체의 고장 등이 있을 수 있습니다. 특히 전자접촉기의 보조접점이 정상적으로 동작하지 않으면 전동기가 정지했는데도 운전 표시등이 켜져 있을 수 있습니다. 또한 PLC 출력이나 제어회로의 신호 전달 오류로 잘못된 상태가 표시되기도 합니다. 점검 시에는 표시등 전원과 배선 연결 상태, 릴레이 및 전자접촉기의 보조접점, PLC 입/출력 신호가 실제 설비 상태와 일치하는지 확인해 보시기 바랍니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    표시등 오류는 보조접점의 접촉 불량이나 릴레이 고장, 배선 단선 및 표시등 자체의 손상 등으로 발생할 수 있습니다. 특히 운전 명령 신호만으로 표시등을 구성하면 실제 전동기가 작동하지 않아도 운전 중으로 표시될 수 있습니다. 점검할 때는 표시등 전원과 제어회로, 접점 상태를 확인하고 실제 설비의 운전 상태와 표시 신호가 일치하는지 비교해야 합니다. 정확한 상태 표시를 위해서는 운전 명령과 실제 운전 피드백 신호를 구분해 회로를 구성하는 것이 중요합니다.