전기설비에서 4~20mA 아날로그 신호가 정상적으로 출력되는데 PLC 표시값이 일정하게 유지되는 이유는 무엇인가요?

압력이나 수위를 측정하는 계측기에서 4~20mA 신호가 출력되고 있는 것을 확인했는데 PLC 모니터에서는 측정값이 변하지 않고 일정하게 유지되는 경우가 있습니다. 계측기 자체의 표시값은 변하는데 PLC 값이 따라오지 않는다면 센서보다는 PLC 입력 모듈이나 프로그램의 문제일 가능성이 있는지 궁금합니다. 현장에서 신호 전달 과정 중 어느 부분부터 확인해야 하는지 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    계측기에서 4~20mA 신호가 정상적으로 변하더라도 PLC 표시값이 고정되어 있다면 신호가 입력 모듈까지 전달되는 과정과 프로그램 처리를 확인해야 합니다. 전류 신호선의 단선이나 접촉불량, 입력 채널 설정 오류, 공통단자 연결 문제 등이 원인이 될 수 있습니다. 또한 PLC 프로그램에서 다른 주소를 참조하거나 값을 특정 조건에서 유지하도록 구성했을 가능성도 있습니다. 계측기 출력전류와 PLC 입력 모듈의 원시값, 프로그램의 변환값, HMI 표시값을 순서대로 비교하면 문제 구간을 좁힐 수 있습니다. 전류 측정은 회로 방식과 계측기 연결방법에 맞춰 안전하게 실시해야 합니다.

    채택 보상으로 316베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    계측기에서 신호는 잘 나오는데 PLC 값이 멈췄다면 센서보다는 신호가 지나는 전선 PLC 입력 모듈의 설정 혹은 프로그램의 계산 수식을 차례대로 확인해 봐야 한단다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    아날로그 신호가 정상적으로 출력되는데 PLC 표시값이 변하지 않는다면, 센서 자체보다는 신호가 PLC 입력 모듈에 정상적으로 전달되는지, 입력값이 프로그램에서 올바르게 처리되는지 확인하는 것이 좋습니다. 계측기 출력 > PLC 입력단자 > 입력 모듈 원시 데이터 > 프로그램 변환값 > HMI 표시값 순서로 확인하면 고장 지점을 좁히실 수 있으실 겁니다.