전동기 보호계전기의 동작 기록과 차단기의 트립 기록이 서로 다를 때 어떻게 점검해야 하나요?

전동기 설비에서 보호계전기의 표시창에는 특정 고장 이력이 남아 있는데 차단기의 트립 기록에는 다른 시간이나 다른 원인이 표시되는 경우가 있습니다. 이때 보호계전기의 오동작인지, 차단기 자체의 문제인지, 아니면 기록 시간과 신호 전달 과정에서 차이가 발생한 것인지 구분하기 어려울 수 있습니다. 이러한 상황에서 어떤 항목을 확인해야 원인을 정확하게 판단할 수 있으며, 재발 방지를 위해 어떤 점검이 필요한가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    보호계전기와 차단기의 기록이 서로 다르다면 실제 고장 원인을 단정하기 전에 두 장치의 기록 방식과 시간 기준부터 확인해야 합니다. 보호계전기는 과전류, 지락, 결상 등 검출한 고장 요소를 기록할 수 있고, 차단기는 트립 코일 작동이나 보조접점 상태를 기준으로 기록할 수 있어 표시되는 원인이 서로 다를 수 있습니다. 먼저 각 장치의 시계가 동일하게 설정되어 있는지, 기록이 발생한 시각에 차이가 있는지 확인해야 합니다. 이후 보호계전기의 동작 플래그와 설정값, 사고 당시 전류 및 전압 기록, 차단기 트립 신호, 트립 코일 회로, 보조접점의 동작 상태를 대조해야 합니다. 통신으로 기록을 수집하는 설비라면 통신 지연이나 데이터 갱신 주기도 확인할 필요가 있습니다. 점검 결과를 판단할 때는 표시창의 문구만으로 고장 원인을 확정하지 말고, 사고 기록과 실제 회로의 동작 순서를 함께 분석해야 합니다. 보호계전기 시험이나 차단기 동작시험은 설비를 안전하게 분리하고 정해진 절차에 따라 자격을 갖춘 담당자가 수행해야 합니다.

    채택 보상으로 266베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    보호계전기와 차단기의 기록이 다르다면 먼저 고장 발생 시간, 동작원인, 트립 신호 전달 과정을 순서대로 살펴보는 것이 좋습니다. 두 장치는 기록하는 시점과 항목이 다를 수 있어 표시 내용이 반드시 일치하는 것은 아닙니다. 보호계전기의 이벤트 기록과 고장전류 측정값을 확인하고, 차단기의 트립 코일, 보조접점, 제어회로 및 동작 이력을 비교하면 원인을 좋힐 수 있을 겁니다.