로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

변압기 2차측 전압이 부하에 따라 달라지는 이유는 무엇인가요?

변압기의 1차측 전압이 일정하게 유지되더라도 2차측 전압은 부하가 증가하면 낮아질 수 있습니다. 이러한 현상은 변압기 내부 권선의 저항과 누설 리액턴스에 의한 전압 강하와 관련이 있습니다. 부하에 따라 2차측 전압이 변하는 원인은 무엇이며, 점검할 때 어떤 사항을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기 2차측 전압은 부하전류가 증가할수록 권선 저항과 누설 리액턴스에 의한 전압 강하가 커지기 때문에 낮아질 수 있습니다. 부하가 증가하면 2차측 권선에 흐르는 전류가 커지고 내부 임피던스에서 발생하는 전압 강하도 증가합니다. 특히 전동기처럼 역률이 낮은 유도성 부하에서는 누설 리액턴스에 의한 전압 강하가 커질 수 있습니다. 반대로 부하가 감소하면 내부 전압 강하가 줄어들어 2차측 전압이 상승하는 경향이 있습니다. 점검 시에는 부하전류, 역률, 1-2차측 전압, 상별 전압 불평형 및 단자 접속 상태를 확인해야 합니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    변압기는 부하전류가 증가하면 권선 저항과 누설 리액턴스에 의해 내부 전압 강하가 커져 2차측 전압이 낮아질 수 있습니다. 특히 역률이 낮은 유도성 부하에서는 전압 변동이 더 커질 수 있습니다. 점검할 때는 무부하와 부하 상태의 2차측 전압, 부하전류, 역률 및 변압기 부하율을 비교해야 합니다. 전압 강하가 과도하면 부하 분산과 전원 배선 상태도 함께 확인해야 합니다.