전기설비의 전압강하가 커지면 기기에 어떤 영향을 주나요?

전원 측에서는 정상 전압이 공급되더라도 배선이 길거나 부하전류가 커지면 기기 단자에서 전압이 낮아질 수 있습니다. 전압강하가 커지는 원인은 무엇이며, 이를 줄이기 위해 어떤 방법을 사용할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전압강하는 전선의 저항과 리액턴스, 배선 길이, 부하전류 및 역률 등의 영향을 받습니다. 전압이 지나치게 낮아지면 접촉기 오동작, 조명 밝기 저하, 전동기의 기동 성능 저하와 발열 증가가 발생할 수 있습니다. 개선하려면 부하에 적합한 전선 굵기를 선정하고, 불필요하게 긴 배선을 줄이며, 단자 접촉 상태를 확인해야 합니다. 설비의 부하전류와 배선 조건을 기준으로 전압강하를 계산하고 관련 기준에 맞는지 검토하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 218베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전압강하는 배선의 저항과 부하전류 때문에 전선 양 끝에서 전압이 낮아지는 현상으로, 배선이 길거나 전류가 클수록 커지게 됩니다. 전압강하가 지나치게 커지면 전동기의 기동이 어려워지거나 출력과 효율이 떨어지고 조명 밝기가 약해지거나 전자기기가 오작동 할 수 있습니다. 이를 줄이기 위해서는 전선의 굵기를 키우고 배선 길이를 줄이며, 부하를 적절히 분산하는 것이 필요합니다. 또한 단자 접속부의 풀림이나 부식으로 접촉저항이 커지지 않았는지도 확인해 볼 필요가 있습니다.