전기히터의 절연저항은 정상인데 누전차단기가 간헐적으로 동작하는 이유는 무엇인가요?

전기히터를 점검할 때 전원을 차단한 상태에서 절연저항을 측정하면 정상 범위로 나오는데, 실제 운전 중에는 누전차단기가 간헐적으로 동작하는 경우가 있습니다. 정지 상태에서 절연저항이 정상이라면 절연 상태에도 문제가 없을 것 같지만, 히터가 가열되면서 내부 절연재의 상태가 달라지거나 습기와 온도 변화가 영향을 줄 수도 있다고 합니다. 또한 히터 여러 대가 같은 회로에 연결되어 있다면 각 기기의 누설전류가 합산될 가능성도 있을 것 같습니다. 이런 경우 어떤 순서로 점검해야 원인을 찾을 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    정지 상태에서 절연저항이 정상이어도 가열 중 온도 상승이나 습기, 절연재의 열화에 따라 누설전류가 증가할 수 있습니다. 또한 여러 히터나 전자기기가 같은 누전차단기에 연결되어 있으면 각 기기에서 발생하는 누설전류가 합산되어 차단기가 동작할 가능성도 있습니다. 먼저 차단기가 동작하는 시점과 히터의 가열 단계, 주변 습도 및 운전 조건을 기록하고, 안전하게 회로를 분리해 기기별 상태를 확인합니다. 필요하면 적절한 누설전류 측정기로 회로의 누설전류를 확인하고, 제조사 지침에 따라 가열 전후의 절연 상태를 비교합니다. 다만 절연저항계는 전자식 온도조절기나 제어회로에 손상을 줄 수 있으므로 측정 대상에서 전자기기를 분리하는 등 정해진 절차를 따라야 합니다. 누전차단기를 임의로 우회하거나 정격을 높여 문제를 숨기지 말고, 원인을 확인한 뒤 손상된 히터나 배선을 수리 또는 교체해야 합니다.

    채택 보상으로 282베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    절연저항이 정상이더라도 운전 중 차단기가 떨어진다면, 히터가 가열되면서 내부 절연재의 틈으로 습기가 기화할수 있습니다. 그리고 열팽창 때문에 고온 상태에서만 일시적으로 누설전류가 급증하기 때문이에요. 평소 상온에선 정상이지만 뜨거워질 때만 절연이 무너지거나 여러 기기의 누설량이 합산되는 것이죠.

    이것을 확인하려면은 히터를 가동한 직후에 전원을 끄고 곧바로 열간의 절연저항을 측정해 보세요. 또한 운전 중에 누설 전류계로 실제 흐르는 누설량을 실시간으로 체크해 보세요. 그러면 원인을 정확히 파악하실 수 있으실 겁니다.