전기히터의 절연저항은 정상인데 누전차단기가 작동하는 이유는 무엇인가요?

전기히터의 전원을 차단한 상태에서 절연저항을 측정하면 정상 범위로 확인되지만, 실제 가열 운전 중에는 누전차단기가 작동하는 경우가 있습니다. 정지 상태의 절연저항 측정으로 이상이 발견되지 않는 이유는 무엇이며, 어떤 조건에서 추가 점검을 해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    히터는 가열되면서 절연재의 상태가 변하거나 내부 수분과 오염의 영향으로 누설전류가 증가할 수 있습니다. 정지 상태에서 측정한 절연저항이 정상이어도 운전 온도에서 절연 성능이 저하되면 차단기가 작동할 수 있습니다. 히터 단자와 배선의 손상, 접지 상태, 운전 중 누설전류 변화를 확인하고 필요하면 제조사 절차에 따라 온도 조건을 고려해 점검해야 합니다. 차단기를 반복해서 강제로 투입하기보다는 원인을 확인한 뒤 재가동해야 합니다.

    채택 보상으로 206베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전기히터는 정지 상태에서 절연저항이 정상이라고 하더라도 가열 운전 중 절연 성능이 저하되어, 누전차단기가 작동 할 수 있습니다. 특히 발열체가 뜨거워지면서 내부 균열이나 절연재의 열화가 나타나거나, 습기와 오염으로 누설전류가 증가할 수 있습니다. 또한 히터 여러 대의 누설전류가 합산되거나 배선, 단자부에서 누전이 발생하는 경우도 확인해야 합니다. 따라서 냉각 상태 뿐만 아니라 제조사 지침에 따른 안전한 방법으로 가열 후 절연 상태와 누설전류를 점검하고 배선 및 접지 상태도 확인해야 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    평소에는 전기가 새지않다가 히터가 뜨거워지면 내부에 미세한 틈이 생기거나 습기가 수증기로 변해 전기가 새기 때문입니다

    히터 자체에 문제가 있는지는 절연저항을 체크해야겠습니다