인버터에서 운전 명령은 정상적으로 들어오는데 출력 주파수가 상승하지 않는 이유는 무엇인가요?

인버터로 구동하는 펌프나 송풍기에서 운전 명령은 정상적으로 들어오고 운전 표시도 켜지는데, 출력 주파수가 설정한 값까지 올라가지 않는 경우가 있습니다. 운전 명령이 정상이라면 주파수도 함께 상승해야 할 것 같은데, 상한 주파수 설정이나 외부 아날로그 입력 신호가 영향을 줄 수 있는지 궁금합니다. 현장에서는 어떤 설정값과 입력 신호를 우선적으로 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    인버터에 운전 명령이 들어오더라도 주파수 지령이나 운전 제한 조건에 따라 출력 주파수가 상승하지 않을 수 있습니다. 최대 주파수 설정이 낮거나 가감속 시간이 길게 설정되어 있으면 목표 주파수에 도달하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 외부 아날로그 입력으로 주파수를 제어하는 경우에는 4~20mA 또는 0~10V 신호와 입력 스케일링 설정도 확인해야 합니다. 또한 외부 운전모드 선택, 다단속 지령, 토크 제한 및 알람 상태가 주파수 상승을 제한하는지 살펴보는 것이 좋습니다. 현장에서는 주파수 지령값과 실제 출력 주파수를 비교하고, 인버터의 설정값과 운전 상태를 순서대로 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 328베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    인버터에 운전 명령이 정상적으로 들어와도 출력 주파수가 상승하지 않는 것은 주파수 설정이나 입력신호, 운전 제한 기능에 문제가 있을 가능성이 있습니다. 먼저 최대 주파수와 주파수 상한 설정을 확인하고, 외부 아날로그 입력이 정상적으로 변하는지 점검해야 합니다. 또한 PLC에서 주파수 지령이 제대로 전달 되는지, 다단속 설정이나 PID 제어가 주파수 상승을 제한하고 있지는 않은지 확인해볼 필요가 있습니다.