오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전기설비의 절연저항 측정값이 온도와 습도에 따라 달라지는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 절연저항을 측정할 때 같은 설비라도 날씨가 습하거나 온도가 높으면 측정값이 달라질 수 있다고 들었습니다. 이러한 환경 조건이 절연저항에 어떤 영향을 주는지 궁금합니다. 측정값을 비교하거나 설비의 절연 상태를 판단할 때 주의해야 할 점은 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    습도가 높으면 절연물 표면에 수분이 흡착되어 누설전류가 증가하고 절연저항이 낮아질 수 있습니다. 일반적으로 절연저항은 온도가 높을수록 낮아지는 경향이 있으므로 측정 당시의 온도와 습도를 함께 기록하는 것이 좋습니다. 서로 다른 환경에서 측정한 값을 단순 비교하기보다는 동일한 조건에서 측정한 과거 기록과 비교해야 합니다. 또한 측정 전에는 전원을 차단하고 잔류전하를 방전하며, 설비의 정격과 제조사 기준에 맞는 측정 전압을 사용해야 합니다.

    채택 보상으로 210베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전기설비의 절연저항은 온도가 높아지면 일반적으로 낮아지고, 습도가 높아지면 절연재 표면에 수분이 흡착되어 더 낮아질 수 있습니다. 수분과 온도는 절연재 내부의 전류 흐름을 증가시켜 절연 상태가 나빠진 것처럼 측정되게 할 수 있습니다. 따라서 측정값이 낮아졌다고 무조건 절연재가 손상되었다고는 볼 수 없고 환경 조건과 과거 측정값을 함께 비교해 보시는 것이 좋습니다.