로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전동기에서 부하전류는 정상인데 무부하전류가 증가하는 이유는 무엇인가요?

전동기를 점검했을 때 실제 부하를 연결한 상태에서는 운전전류가 정상 범위였습니다. 그런데 무부하 운전 시 측정한 전류는 이전보다 증가했다고 들었습니다. 부하를 걸면 정상인데 무부하전류만 증가하는 이유가 무엇인지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 항목을 우선적으로 점검하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    무부하 전류는 전동기의 자화전류와 철손의 영향을 크게 받습니다 철심 열화나 공급이상 공급전압 상승 권선 인부 손상 등이 발생하면 부하를 연결하지 않은 상태에서도 무부하 전류가 증가할 수 있습니다. 현장에서는 무부하 전루와 상전압 철심 발열 진동을 함께 측정하여 정상 데이터와 비교합니다. 이상이 지속되면 철심 상태와 권선의 건전성을 정밀 점검하여 초기 이상을 예방합니다.

    채택 보상으로 166베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전동기에 부하를 걸지 않아도 내부 철심을 자석으로 만들기 위한 여자전류는 계속 흘러야 하는데 입력 전압이 높아졌거나 철심 권선 같은 내부 부품이 손상되면 무부하전류만 늘어날수 있습니다

    그래서 현장에서는 가장 먼저 전동기에 들어오는 전압이 너무 높지않은지 확인하고 베어링 상태나 내부 권선의 이상여부를 점검합니다