전력용 콘덴서의 정전용량이 감소하면 역률에 어떤 영향을 주나요?

역률 개선용 콘덴서는 부하에서 발생하는 무효전력을 보상해 역률을 높이는 역할을 합니다. 장기간 사용한 콘덴서의 정전용량이 감소하면 무효전력 보상량이 줄어들어 역률이 낮아질 수 있다고 들었습니다. 정전용량 저하의 원인과 현장에서 확인하는 점검 방법이 궁금합니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 콘덴서의 정전용량 감소는 내부 소자 열화, 절연유 누설, 과전압 및 고온 운전 등으로 발생할 수 있습니다. 먼저 전력량계에서 역률 변화와 콘덴서 투입 상태를 확인하고, 각 단계의 전류를 비교합니다. 이후 정전 및 방전 조치 후 콘덴서의 팽창·누유·변색 여부를 확인하고 전용 계측기로 정전용량을 측정합니다. 측정값이 정격 허용범위를 벗어나면 교체를 검토하고, 교체 후 역률과 단계별 운전전류를 확인합니다.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전력용 콘덴사의 정전용량이 줄어들면 무효전력을 제대로 보상하지못해 전체적인 역률이 떨어지게 되며 원인으로는 내부절연유의 열화나 내부소자의 손상이 대표적이고 현장에서는 클램프로 미터를 전류를 측정하거나 정전용량 측정기를 통해 확인할수 있습니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전력용 콘덴서의 정전용량이 감소하게 되면 무효전력 공급량이 줄어들어 역률 개선 효과가 떨어지게 됩니다. 그 결과 부하에서 발생하는 무효전력이 상대적으로 증가해 전체 역률이 낮아질수 있습니다. 정전용량 감소는 장기간 사용에 따른 절연물 내화, 내부 발열, 과전압 및 고조파 영향 등이 주요 원인이라고 볼 수 있습니다. 현장에서는 콘덴서 외함의 팽창이나, 변형, 누유, 이상 발열 등을 육안으로 확인하고 정전용량 측정기로 실제 용량을 점검해 보시는게 좋습니다.