오로라맨

오로라맨

채택률 높음

변압기 권선비 시험은 어떤 목적으로 실시하며 결과가 다르면 무엇을 의심해야 하나요?

변압기 정기점검 항목 중 권선비 시험이라는 것이 있는데, 변압기의 1차와 2차 권선 사이의 전압비를 확인하는 시험이라고 알고 있습니다. 명판에 표시된 권선비와 실제 측정값이 다르면 어떤 문제가 발생할 수 있는지 궁금합니다. 특히 탭 절환 위치에 따라 측정값이 달라질 수 있는지도 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    권선비 시험은 변압기의 1차와 2차 권선 사이의 전압비가 설계값과 일치하는지 확인해 권선의 이상이나 탭 절환장치의 문제를 판단하는 시험입니다. 측정값이 기준에서 벗어나면 권선의 단락이나 결선 오류, 탭 절환장치 접촉 불량 등을 의심할 수 있습니다. 시험 전에는 명판의 정격 전압과 현재 탭 위치를 확인하고, 각 상의 측정값을 비교해야 합니다. 측정은 반드시 정전 및 안전조치 후 정해진 시험 절차에 따라 실시해야 합니다.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기 권선비 시험은 1차 권선과 2차 권선의 전압비가 설계값대로 유지되는지 확인하는 시험이라고 보시면 됩니다. 변압기 권선비는 1차와 2차의 권수 비율에 따라서 결정이 되며, 이를 측정해 권선의 단락이나 단선, 결선 이상 등이 있는지 확인해야 합니다. 명판에 표시된 권선비와 측정값이 다르게 되면 권선의 손상이나 권선 간 단락, 탭 절환장치의 접촉불량 등을 의심해 볼 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    변압기의 권선비시험은 1,2차권선간의 전압비가 설계대로 정확힌지 찾아내기위해 실시합니다

    측정값이 다르다면 탭 절환기의 접촉불량이나 내부권선에 이상이 있음을 의심해보셔야합니다

    탭 절환 위치를 바꾸면 전압을 조절하기 위해 권선의 횟수가 달라지므로 측정값도 변화게 되고 만약 특정탭에서 값이 어긋난다면 내부에 문제가 있는것이니 점검을 해야합니다