전기설비의 절연저항 측정값이 온도와 습도에 따라 달라지는 이유는 무엇인가요?

전동기나 전력 케이블의 절연저항을 측정하면 같은 설비라도 측정하는 날의 온도와 습도에 따라 값이 달라지는 경우가 있습니다. 절연재가 손상되지 않았는데도 절연저항이 낮아질 수 있는 이유는 무엇인가요? 또한 정기점검에서 측정값을 비교할 때 단순히 이전 수치보다 낮아졌다는 이유만으로 절연 불량을 판단해도 되는지, 정확한 상태 진단을 위해 어떤 점을 고려해야 하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    절연저항은 절연재의 재질과 상태뿐 아니라 온도, 습도, 표면 오염 등의 영향을 받습니다. 일반적으로 절연재의 온도가 높아지면 내부 전하 이동이 쉬워져 절연저항이 낮아지는 경향이 있으며, 습기가 절연물 표면에 흡착되거나 먼지와 오염물질이 수분을 머금으면 누설전류가 증가해 측정값이 낮아질 수 있습니다. 따라서 절연저항을 비교할 때는 측정 전압, 측정 시간, 설비 온도와 주변 습도, 시험 대상의 분리 상태를 가능한 한 동일하게 맞추는 것이 좋습니다. 또한 한 번의 측정값만으로 절연 불량을 단정하기보다 과거 추세와 제조사 기준, 관련 규정을 함께 확인해야 합니다. 측정 전에는 반드시 전원을 차단하고 무전압을 확인하며, 시험 후에는 잔류전하를 안전하게 방전해야 합니다.

    채택 보상으로 236베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전기설비의 절연저항은 온도와 습도의 영향을 받습니다. 일반적으로 온도가 높아지면 절연저항이 낮아지고, 습도가 높아지면 절연물에 수분이 흡착되어 절연 저항이 낮아질 수 있습니다. 정기점검에서는 단순히 이전보다 수치가 낮아졌다는 이유만으로 절연 불량을 판단하기 보다는 측정 당시의 환경, 전압, 측정 시간 등을 함께 고려해 보는 것도 중요 합니다.