PLC에서 타이머의 설정값과 실제 동작시간이 차이 나는 이유는 무엇인가요?

PLC 프로그램에서 타이머를 10초로 설정했는데 실제 설비에서는 정확히 10초가 지나기 전에 동작하거나 조금 늦게 반응하는 경우가 있을 수 있다고 합니다. 타이머의 시간 단위와 PLC 스캔 주기가 실제 동작시간에 어떤 영향을 주는지 궁금합니다. 현장에서 시간 오차가 발생하면 무엇을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    PLC 타이머는 설정된 시간 단위와 내부 클록을 기준으로 동작하며, 프로그램의 스캔 주기에 따라 실제 출력 반영 시점에 작은 오차가 발생할 수 있습니다. 타이머 종류에 따라 시간 단위와 누적 방식도 다르므로 설정값을 정확히 이해해야 합니다. 점검 시에는 타이머 명령어의 시간 단위, 설정값, 입력 조건과 리셋 조건을 확인하고 실제 동작시간을 측정해야 합니다. 정밀한 시간 제어가 필요한 경우에는 일반 타이머 대신 고속 타이머나 전용 시간 제어 기능을 검토할 수 있습니다.

    채택 보상으로 156베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC 타이머의 설정값과 실제 동작시간이 달라지는 주요 원인으로는 타이머의 시간 단위와 PLC 스캔 주기 때문이라고 볼 수 있습니다. 또한 PLC는 일정한 스캔 주기로 프로그램을 반복 실행하므로 타이머 완료 신호가 발생해도 다음 스캔에서 출력에 반영되어 약간의 지연이 생길 수 있습니다. 반대로 입력 신호가 스캔 중간에 들어오거나 타이머의 누적, 갱신 방식에 따라서 측정한 시간에 차이가 나타날 수도 있습니다.