전기 판넬의 제어회로에서 릴레이 접점이 반복적으로 손상되는 이유는 무엇인가요?

전기 판넬에서 릴레이를 교체했는데도 일정 시간이 지나면 접점이 타거나 동작이 불안정해지는 경우가 있습니다. 이러한 현상이 발생하는 주요 원인은 무엇이며, 릴레이를 새 제품으로 교체하는 것 외에 어떤 부분을 점검해야 재발을 방지할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    릴레이 접점의 반복적인 손상은 부하전류 과다, 유도성 부하의 개폐 서지, 접점 정격 부족 또는 단자 체결 불량 때문에 발생할 수 있습니다. 특히 접촉기 코일이나 솔레노이드 밸브처럼 유도성 부하는 개폐 순간에 서지를 발생시켜 접점 수명을 단축할 수 있습니다. 부하의 정상전류와 기동전류를 확인하고 릴레이의 접점 정격이 적합한지 점검해야 합니다. 필요하면 제조사 기준에 맞는 서지 억제 회로를 적용하고 접점과 배선의 손상 여부도 함께 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 218베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    릴레이 접점이 반복적으로 손상되는 주요 원인은 접점에 흐르는 과전류, 부하의 돌입전류, 반복적인 아크 발생 및 접촉 불량 등이 있습니다. 특히 전동기나 솔레노이드처럼 유도성 부하를 제어하게 되면 차단 순간 발생하는 역기전력으로 접점에 아크가 발생해 접점이 타거나 용착될 수 있습니다. 현장 점검 시에는 릴레이의 정격전류 뿐만 아니라 부하 종류에 맞는 접점 용량과 전기적 수명도 같이 확인해 주시는게 좋습니다.