변압기 부흐홀츠 계전기에서 경보가 발생하면 어떤 순서로 점검해야 하나요?

유입변압기에는 내부 고장으로 발생한 가스를 감지하는 부흐홀츠 계전기가 설치될 수 있다고 배웠습니다. 이 장치는 내부에서 발생한 가스가 축적되면 경보를 발생시키고, 심한 고장으로 절연유가 급격히 이동하면 차단 신호를 보낸다고 알고 있습니다. 실제 현장에서 경보가 발생했을 때 어떤 순서로 확인해야 하며, 단순 가스 축적과 내부 고장을 어떻게 구분할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    먼저 경보 발생 여부와 변압기 온도, 부하전류, 누유 및 이상 소음을 확인하고 경보 이력을 기록합니다. 다음으로 부흐홀츠 계전기의 가스 축적 상태와 절연유 수위, 배관 및 계전기 외관을 확인합니다. 가스가 축적됐다면 지정된 절차에 따라 가스 시료를 채취해 가스 성분을 분석하고 내부 고장 여부를 판단합니다. 차단 신호가 발생했다면 변압기를 재투입하지 말고 보호계전기 기록과 절연유 분석 등 정밀점검을 진행해야 합니다.

    채택 보상으로 200베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    부흐홀츠 계전기에서 경보가 발생한 경우 단순히 가스를 배출하고 복귀시키기 보다는 변압기 내부 이상 여부를 먼저 확인하는 것이 중요 합니다. 가스 발생은 절연물의 열화, 국부 과열, 부분방전 또는 내부 단락 등의 징후일 수도 있습니다. 현장에서는 먼저 경보와 차단 중 어떤 접점이 먼저 동작했는지 확인하고, 변압기의 부하전류와 온도, 다른 보호계전기의 동작 여부도 함께 확인해 보는 것이 좋습니다.