PLC의 아날로그 입력값이 실제 계측값과 다르게 표시되는 이유는 무엇인가요?

PLC는 압력센서나 수위센서 등에서 전달되는 아날로그 신호를 이용해 설비를 제어합니다. 하지만 현장 계측기의 표시값과 PLC 화면에 나타나는 값이 서로 다르게 표시되는 경우가 있습니다. 이러한 차이가 발생하는 원인은 무엇이며, 점검할 때 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    아날로그 입력값의 차이는 센서 출력 방식과 PLC 입력 채널 설정이 일치하지 않거나 배선 접촉 불량, 신호 변환 오류가 있을 때 발생할 수 있습니다. 4~20mA 또는 0~10V 등 신호 규격과 PLC의 입력 범위, 스케일링 설정을 확인해야 합니다. 현장 신호와 PLC 단자 입력값을 비교하고 공통선 접속 및 차폐 상태도 점검해야 합니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC의 아날로그 입력값이 실제 계측값과 다르게 나타나는 것은 센서의 출력 신호와 PLC의 변환 설정이 일치하지 않기 때문일 수 있습니다. 대표적인 원인으로는 4~20mA 또는 0~10V 신호의 설정 정류나 배선 접촉 불량, 신호선의 노이즈 유입, 센서 자체의 오차 등이 있을 수 있습니다. PLC의 아날로그 입력 모듈에서 디지털 값으로 변환하는 범위나 프로그램의 스케일링 설정이 잘못되어도 표시값에 차이가 나타날 수 있습니다.