배전반에서 접지저항을 계절마다 측정하는 이유는 무엇인가요?

배전반의 접지저항은 설치할 때 기준값을 만족하면 계속 사용할 수 있을 것 같은데, 실제로는 정기적으로 다시 측정한다고 들었습니다. 접지설비가 변하지 않았는데도 왜 계절마다 점검하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 원인으로 접지저항이 변할 수 있는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    접지저항은 토양의 수분과 온도 부식 상태 등에 따라 달라질 수 있습니다 특히 건조한 계절에는 토양 저항이 증가하여 접지저항이 높아질 수 있으며 접지봉의 부식이나 접속부 열화도 영향을 줍니다. 현장에서는 접지저항계를 이용하여 정기적으로 측정하고 이전 데이터와 비교합니다. 기준 값을 초과하면 접속부를 보수하거나 접지극을 보강하여 감전과 설비 사고를 예빵합니다.

    채택 보상으로 156베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    접지설비는 한 번 설치했다고 해서 접지저항이 항상 같은 값으로 유지가 되는 것은 아닙니다. 가장 큰 영향을 받는 토양의 수분과 온도 같은 주변 환경이라고 볼 수 있습니다. 비가 온 뒤에는 토양에 수분이 많아져서 접지 저항이 낮아질 수 있고, 반대로 건조한 계절에는 높아질 수 있습니다. 겨울철의 경우 토양이 얼면서 전기적인 특성이 달라지는 경우도 있구요. 그래서 단순히 기준값을 넘었는지만 보는 것이 아니고 지난 측정값과 비교해서 갑자기 변했는지를 확인 하는 것입니다. 정기적인 접지저항 측정은 접지설비가 실제 사고 상황에서 제대로된 역할을 할 수 있는지 확인하는 예방점검 중 하나라고 보시면 될 것 같습니다.