전기설비에서 접지선의 굵기는 어떤 기준으로 선정하나요?

분전반이나 동력제어반에는 전원 케이블 외에도 외함과 접지단자를 연결하는 보호접지선이 설치되어 있습니다. 접지선은 전기적 사고가 발생했을 때 고장전류를 흘려 감전 위험을 줄이는 역할을 한다고 알고 있습니다. 전원 케이블보다 가늘게 설치되는 경우가 많은데, 접지선의 굵기는 어떤 기준으로 결정하며 임의로 줄여도 되는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    접지선의 굵기는 고장전류의 크기와 차단시간, 도체 재질, 설치 방식 및 관련 전기설비 기준을 고려해 선정해야 합니다. 접지선이 지나치게 가늘면 지락사고 시 열적 손상으로 단선될 수 있고, 고장전류가 충분히 흐르지 않아 보호장치가 제대로 동작하지 않을 위험도 있습니다. 현장에서는 설계도면과 케이블 규격을 확인하고 접지선의 굵기, 단자 체결 상태, 부식 및 단선 여부를 점검해야 합니다. 접지선은 외관상 문제가 없어 보여도 임의로 절단하거나 다른 규격으로 교체해서는 안 됩니다.

    채택 보상으로 192베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    접지선의 굵기는 단순히 전원 케이블보다 가늘게 정하는 것이 아니라, 고장 전류의 크기와 차단장치의 동작시간, 기계적 강도 등을 고려해 산정하게 됩니다. 일반적으로 전원 케이블의 단면적을 기준으로 KEC의 보호도체 선정 기준에 따라서 결정을 하게 됩니다. 접지선이 너무 가늘면 사고 전류를 안전하게 흘리지 못해서 과열이 되거나 끊어질 위험이 있어 임의로 굵기를 줄여서는 안되며, 전원 케이블의 규격과 설치 환경에 맞춰 적정 단면적을 산정해야 합니다.