전동기의 절연저항이 측정할 때마다 다르게 나타나는 이유는 무엇인가요?

동일한 전동기의 절연저항을 여러 차례 측정했는데 측정값이 크게 달라지는 경우가 있습니다. 권선 온도와 습도, 측정 전 준비 상태, 계측기 연결 방법 등이 결과에 영향을 줄 수 있는데, 신뢰할 수 있는 측정값을 얻으려면 어떤 조건을 일정하게 유지해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    절연저항은 권선 온도와 습도, 절연물의 수분 상태에 따라 달라질 수 있습니다. 측정 전 전원을 차단하고 전동기를 전기적으로 분리한 뒤, 동일한 시험전압과 측정 절차를 적용해야 합니다. 측정 단자의 접촉 상태와 계측기의 정상 작동 여부도 확인하고, 측정 후에는 권선에 남은 전하를 안전하게 방전해야 합니다. 단일 수치만 비교하기보다 과거 측정 기록과 온도 조건을 함께 검토하면 절연 상태의 변화를 판단하는 데 도움이 됩니다.

    채택 보상으로 214베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기의 절연저항은 온도와 습도, 측정 시간, 시험전압 등에 따라서 달라질 수 있습니다. 권선 온도가 높으면 절연 저항이 낮아지는 경향이 있고, 습기나 먼지가 절연물 표면에 쌓여도 측정값이 낮아질 수 있습니다. 신뢰성 있는 비교를 위해서는 전동기를 정전하고 권선을 충분히 방전한 뒤, 비슷한 온도와 습도 및 동일한 시험전압에서 측정해야 합니다. 또한 측정 대상의 결선 상태와 측정 지점, 측정 시간을 일정하게 유지한 뒤 측정하는게 필요 합니다.